标题: 新科空调,工作一段时间后,室内的漏电保护器自动断开 [打印本页]

作者: iphh31a    时间: 2012-3-10 00:00
新科空调,工作一段时间后,室内的漏电保护器自动断开
故障现象:空调器制冷正常,但工作一段时间后,室内的漏电保护器自动断开。
分析与检修:试断开室外机连接线,观察室内风机运转正常,在制冷状态下,压缩机继电器吸合,有稳定的220V电压输出,由此判断是室外机的故障。拆开室外机面罩,检查发现压缩机连接线被挤在金属件的缝隙中,由于压缩机运转时振动,造成导线外皮磨损,导致漏电现象。
维修措施:更换导线后,故障排除。

资料来源;北京新科空调维修http://blog.163.com/shinco_kt999/












新科空调官网blog.163.com/shinco_kt999/