华发网China168.info海外中文门户网站
标题:
新科空调,工作一段时间后,室内的漏电保护器自动断开
[打印本页]
作者:
iphh31a
时间:
2012-3-10 00:00
新科空调,工作一段时间后,室内的漏电保护器自动断开
故障现象:
空调
器制冷正常,但工作一段时间后,室内的漏电保护器自动断开。
分析与检修:试断开室外机连接线,观察室内风机运转正常,在制冷状态下,压缩机继电器吸合,有稳定的220V电压输出,由此判断是室外机的故障。拆开室外机面罩,检查发现压缩机连接线被挤在金属件的缝隙中,由于压缩机运转时振动,造成导线外皮磨损,导致漏电现象。
维修措施:更换导线后,故障排除。
资料来源;北京新科空调维修
http://blog.163.com/shinco_kt999/
。
新科空调官网
blog.163.com/shinco_kt999/
作者:
oajcy
时间:
2012-12-21 18:17
LZ辛苦了,支持一下!
作者:
ing010fwb
时间:
2013-10-5 23:23
ddos www.jsddos.com
ddos攻击 www.jsddos.com
QQ15512272222013年10月06日2013/10/6 13:23:01
ddos www.jsddos.com
ddos攻击 www.jsddos.com
作者:
kaorou38
时间:
2015-8-31 17:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
totnb
时间:
2017-5-10 11:13
不错不错!!
深圳电源厂家直销欧规开关电源 5V5A电源适配器
作者:
筱竹听雨
时间:
2020-3-14 05:35
不服不行,楼主就是有水平
制作网站 做网站 www.k5118.com 优化网站 SEO 制作视频 www.k1518.com 制作宣传片
欢迎光临 华发网China168.info海外中文门户网站 (http://bbs.china168.biz/)
Powered by Discuz! X3.4