新科空调,室外机工作时有很大的噪声
检修过程;上门检查,制冷开机,室内机主控继电器吸合,向室外机供电,制冷正常,但是室外机噪声很大,有很强的“嗡嗡”声,到室外机检查,室外机工作时声音正常,无异常杂声,“嗡嗡”声是室外机与墙壁共振引起。室外机安装在阳台的墙壁上,墙壁较薄,压缩机工作在高频时与墙壁共振有很强噪声,但是室外机工作时声音正常,向用户解释,用户接受。
维修措施;由于室外机安装在较薄的墙壁上,工作时与墙壁共振而引起噪声大,空调器正常。
经验总结;空调器安装位置选择(参考空调器安装说明书)
(1)室内机
1.选择坚固,不易受到振动,足以承受机组和重量的地方;
2.选择不靠近热源、蒸汽源,不会对机器的进、出风产生障碍的地方;
3.选择排水容易,可进行室外机管路连接的地方,
4.选择可将冷风或热风送到室内各个角落的地方,
5.选择靠近空调器电源插座的地方,且机器附近留有足够的空间;
6.选择下方无电视机、收音机、无线电装置等贵重物品并且距离日光灯1m以上的地方:
7.在往墙上安装遥控器时,要确保室内机可以在日光灯点亮的情况下,能够接收到信号: 8.在卧室内安装,不宜让出风口向床直吹。
(2)室外机
1.足以承受机器的重量,不会产生很大振动和噪声的地方:
2.通风良好的地方,排出的风及发出的噪声不应影响左右邻居:
3.尽量选择不易受雨淋或阳光直接照射或被海风吹着的地方,
4.避免可能发生和滞流腐蚀性气体(二氧化硫等)、可燃气体(烯料、汽油等)以及油雾飞溅、雾气多的场所(例如厨房),
5.应留出足够空间,以利机组进出风,并便于维修:
6.空调器器不能安装在非专用金属构架上(如防盗网)
7.临街安装室外机不得低干2.5m;
8.室外机出口距邻居应不小于3m,必要时要与邻居达成一致。
文章来源;北京新科空调售后电话http://blog.163.com/shinco_kongt/。