要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 864|回复: 0

*际高空调维修;制冷剂的安全作规范

[复制链接]
发表于 2011-12-15 00:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
际高空调维修;制冷剂的安全作规范
制冷剂钢瓶的安全管理
(1)钢瓶的使用
制冷剂钢瓶在充装制冷剂前,应对钢瓶进行检查,如发现有下列问题则不能使用:
①瓶体腐蚀严重,发现有凹陷、伤痕、重皮等缺陷;
②氨瓶为黄色,氟利昂瓶为灰色,漆色不符合规定;
③钢瓶阀门启闭困难或关闭不严;
④没有安全帽或安全帽无法旋紧;
⑤已经超过检验期限。
钢瓶充装时必须接钢瓶标明的标准无注量进行充装,决不可以超量充装。
(2)钢瓶的运输
运输制冷剂钢瓶时,钢瓶应旋紧安全帽,钢瓶的上、下两端应套装防震橡胶圈,并注意下列事项:
①押运人员禁止在车上吸烟和乘坐在钢瓶上;
②钢瓶头部必须方向一致,并固定好,防止撞击;
③夏季运输时应注意遮阳,避免烈日暴晒;
④必须轻装轻卸,防止震动,严禁采用抛、滚、滑的装卸方法。
(3)钢瓶的储存
储存制冷剂钢瓶时一定要注意安全。储存钢瓶应符合下列要求;
①仓库必须是不低于二级耐火等级的独立建筑,地面至屋顶的最低点的高度不小于3.2m,屋顶应为轻型结构,地面应平整而不滑;
②仓库内应设有通风装置,库内温度不得高于35℃;
③仓库内可装设取暖设备,但必须采用水暖,严禁用明火取暖,注意,钢瓶距取暖器应有一定的距离;
④钢瓶应放置整齐,并留有适当宽度的通道;
⑤钢瓶立放时应设有栏杆或支架,以防碰倒钢瓶,钢瓶卧放时头部方向应一致,堆放高度不应超过5层;
⑥钢瓶仓库周围10m以内不得存放易燃易爆物品,不准进行明火作业;
⑦没有专用钢瓶库时,可将钢瓶暂存在距离生产厂房25~30m以外的临时仓库内,钢瓶存置不得超过500个。钢瓶应远离高温热源,不能放在太阳下暴晒。充注现场严禁吸烟或明火作业。
充注制冷剂前的准备工作及整个充注过程都必须遵照安全技术规程严格执行。充注之前应准备好各种工具和防护用品,作人员开关制冷剂钢瓶阀门时应站在阀门接管的侧面缓慢开启,以防伤人。钢瓶角阀冻住时禁止用明火烘烤,而应将钢瓶移到暖和的地方解冻或用温水淋洗解冻。
本文由,北京际高空调维修中心首发。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|用户须知|小黑屋|法律申明|隐私通告|华发网海外版china168.info

GMT-6, 2024-9-29 07:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表