图:康美楼C座01住户称,入伙时厕所的排气管已被割断\陈恒镔提供图片
青衣长康邨康美楼粪渠疑因住户自行改动喉管,散播病毒。民建联委托工程师检视康美楼住户的厕所,发现有住户厕所的排气管离奇被截断,马桶连接粪渠的接驳位出现裂纹并呈啡黑色,但住户均称从未作出改动,要求房屋署派员跟进,以免厕所成为播毒温床。
民建联立法会议员陈恒镔昨日称,巡视过康美楼六个单位的厕所,最少两个出问题,有关单位同属C翼01室,位处低层。其中一单位住有一家四口,厕所排气管截断,被人用黑色物料围封,但住户坚称,入住後从无改动厕所喉管;另一住有长者的单位,厕所马桶连接排污渠的接驳位,外层英泥出现裂纹,并呈啡色,未知是否渗漏所致,两宗个案已转交房署跟进。
负责检视问题单位的工程师陈智敏认为,房署有责任派员上门调查清楚,对于排气管离奇被截断,他估计有两个可能,「第一个可能,是装修工人嫌条排气管阻住,为方便工程将它截断;第二个可能,就是有人想有更多空间,方便摆放杂物。」至于马桶接驳位出现裂纹,他称可利用颜色粉测试,若证实渗漏,必须更换。
房屋署发言人表示,住户如发现单位设施损坏,包括排气管,可透过「日常家居维修服务」联络屋邨办事处跟进。