麦克维尔空调,开机5分钟后便停机
故障现象:开机5min后停机。
检测与判断:该机组在去年使用情况良好,即使日光灯暗下去电压只有170V,空调仍不停机,今年开机不制冷。检查温控器坏,更换后试机能够制冷,约10min或十几分钟就停机,检查一切正常。开机制冷约10min空调跳停,几分钟后又能起动,测得停机时电压为170V,电流为9.OA,
初步判断:(1)电压偏低,(2)散热不好。   
用户反应,供电不存在问题,在空调没维修前别的人家都使用空调,供电电压也低,但这台空调还能制冷。现在别的用户没有使用空调,电压在180V左右,所以不应该是电压问题。拆机观看散热情况良好,怀疑问题出在更换温控器上,仔细检查温控器接线,发现引脚“C”和引脚“L"线,所接温控器型号不对。
维修方法:更换后试机空调运行正常。
经验与体会:最简单的问题往往更容易忽视,而且很多问题往往出在这里,所以修理空调时,应认真仔细,不要错过一个小问题。
北京麦克维尔空调售后电话http://blog.163.com/mcquay_kt999/技术指导。