要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1882|回复: 3

麦克维尔空调,开机5分钟后便停机 维修技术与经验

[复制链接]
发表于 2012-3-20 02:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克维尔空调,开机5分钟后便停机
故障现象:开机5min后停机。
检测与判断:该机组在去年使用情况良好,即使日光灯暗下去电压只有170V,空调仍不停机,今年开机不制冷。检查温控器坏,更换后试机能够制冷,约10min或十几分钟就停机,检查一切正常。开机制冷约10min空调跳停,几分钟后又能起动,测得停机时电压为170V,电流为9.OA,
初步判断:(1)电压偏低,(2)散热不好。   
用户反应,供电不存在问题,在空调没维修前别的人家都使用空调,供电电压也低,但这台空调还能制冷。现在别的用户没有使用空调,电压在180V左右,所以不应该是电压问题。拆机观看散热情况良好,怀疑问题出在更换温控器上,仔细检查温控器接线,发现引脚“C”和引脚“L"线,所接温控器型号不对。
维修方法:更换后试机空调运行正常。
经验与体会:最简单的问题往往更容易忽视,而且很多问题往往出在这里,所以修理空调时,应认真仔细,不要错过一个小问题。
北京麦克维尔空调售后电话http://blog.163.com/mcquay_kt999/技术指导。












北京麦克维尔空调售后电话blog.163.com/mcquay_kt999/
发表于 2013-4-22 20:34:42 | 显示全部楼层
不回不行了,因为楼猪太有才了。












夜夜强宠:老公,别装纯
发表于 2014-1-23 16:34:24 | 显示全部楼层
顶啊顶啊,好贴不顶是一种罪过












娇韵仙姿 丰胸 丰胸手术 娇韵仙姿好用吗 如何自己丰胸
发表于 2015-11-19 23:30:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|用户须知|小黑屋|法律申明|隐私通告|华发网海外版china168.info

GMT-6, 2024-12-21 10:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表