要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1820|回复: 1

伊莱克斯一拖二空调,制冷2h后室内外机均停机 切实技术

[复制链接]
发表于 2012-4-13 23:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊莱克斯一拖二空调,制冷2h后室内外机均停机

故障现象:室内机组的2个风机,室外压缩机均运转良好,但2h后,室内外机均停止运转,不再起动。
检测与判断:卸下室内机,检查电控板上各插件牢固,测量各元件参数正常,与技术维修中心联系,更换一个电控板运转4h后试机,重复上述故障。
再卸下室外机外壳,测电控板各元件正常,更换室外电控板后,运转2h仍然重复上述故障,仔细观察室内机的上方屋顶附近有一条高压线,怀疑受这条高压线的影响。因高压电形成的电磁场,可能使通信红色感应噪波电流。   

维修方法:把多余的室内机、室外机两组的信号线放开,从线的中间对折后并绕成2个线圈,形状约6匝。可把通信线产生的噪波电流正负抵消。最后通电试机,故障排除。

资料来源;北京伊莱克斯空调维修http://blog.163.com/electrolux_kt999/












北京伊莱克斯空调维修blog.163.com/electrolux_kt999/
发表于 2013-2-4 14:48:06 | 显示全部楼层
看帖子的要发表下看法












wxt8 成人性用品招商加盟,鸿福网,成人性用品招商加盟 www.hongfu121.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|用户须知|小黑屋|法律申明|隐私通告|华发网海外版china168.info

GMT-6, 2024-11-21 02:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表