伊莱克斯一拖二空调,制冷2h后室内外机均停机 切实技术

[复制链接]
发表于 2012-4-13 23:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊莱克斯一拖二空调,制冷2h后室内外机均停机

故障现象:室内机组的2个风机,室外压缩机均运转良好,但2h后,室内外机均停止运转,不再起动。
检测与判断:卸下室内机,检查电控板上各插件牢固,测量各元件参数正常,与技术维修中心联系,更换一个电控板运转4h后试机,重复上述故障。
再卸下室外机外壳,测电控板各元件正常,更换室外电控板后,运转2h仍然重复上述故障,仔细观察室内机的上方屋顶附近有一条高压线,怀疑受这条高压线的影响。因高压电形成的电磁场,可能使通信红色感应噪波电流。   

维修方法:把多余的室内机、室外机两组的信号线放开,从线的中间对折后并绕成2个线圈,形状约6匝。可把通信线产生的噪波电流正负抵消。最后通电试机,故障排除。

资料来源;北京伊莱克斯空调维修http://blog.163.com/electrolux_kt999/