1. 外单位承当或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟习国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( b )认可,方可参加工作。
a. 聘任单位 b. 设备运行管理单位 c. 发包单位 d. 用工单位
2. 各类作业人员有权(b )违章指挥和强令冒险作业
a. 禁止 b. 拒绝 c. 举报
3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( b )测验一次。
a. 两年 b. 每年 c. 三年
4. 作业现场的生产前提和安全设施等应符合有关标准、尺度的要求,工作人员的( b )应及格、齐备。
a. 衣着 b. 劳动防护用品 c. 器材 d. 工具
5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( a )。
a. 事变紧急处理措施 b. 紧急救护措施 c. 应急预案 d. 逃生方法
6. 为加强电力生产现场治理,标准各类工作职员的行动,保障人身、( b )跟设备平安,依据国度有关法律、法规,结合电力出产的实际,制定电力保险工作规程。
a. 施工 b. 电网 c. 网络 d. 电力
7. 作业人员的基础条件之一:经( c )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。
a. 领导 b. 医疗机构 c. 医师 d. 专业机构
8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( c )至少一次。
a. 三年 b. 四年 c. 两年 d. 一年
9. 高压电气设备:电压等级在( a )伏及以上者。
a. 1000 b. 250 c. 500 d. 380
10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( c )的门全体闭锁,以及室外高压设备全部停电(包含架空线路与电缆引入线在内)。
a. 工具室 b. 操纵室 c. 高压室 d. 蓄电池室
11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随便退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( a )同意。
a. 总工程师 b. 防误操作装置负责人 c. 正职
12. 倒闸操作时恳求操作( b )应存在明显的标志,包括:命名、编号、分合领导、旋转方向、切换位置的教唆及设备相色等,http://www.wxpoly.net/。
a. 机构 b. 设备 c. 系统 d. 距离
13. 待用距离(母线衔接排、引线已接上母线的备用距离)应有名称、编号,并列入( c )管辖范畴。
a. 运行 b. 检修 c. 调度
14. 倒闸操作时要求单人操作、( a )在倒闸操作进程中严禁解锁。
a. 检验人员 b. 运行人员 c. 操作人员
15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内常设接地极、接地极线路及接地极均应视为( b )。
a. 非带电体 b. 带电体 c. 局部带电体
16. 高压室的钥匙至少应有( a ),由运行人员负责保存,按值移交。
a. 三把 b. 五把 c. 四把
17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( b )。
a. 安全条件 b. 技能条件 c. 安全要求
18. 10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的袒露部分在超越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该( b )两侧和底部须装设护网。
a. 导电部分 b. 裸露部分 c. 配电装置
19. 倒闸操作要求操作中应当真履行监护( c )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。
a. 录音 b. 复查 c. 复诵
20. 室外高压设备产生接地时,不得濒临故障点( c )m以内。
a. 2.0 b. 4.0 c. 8.0 d. 6.01. 外单位承担或外来人员加入公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知(bcd ):
a. 作业时间 b. 危险点 c. 现场电气设备接线情况 d. 安全注意事项
2. 各类作业人员有权谢绝( ab )。
a. 强令冒险作业 b. 违章指挥 c. 加班工作 d. 带电工作
3. 不停电工作是指:( bd )。
a. 高压设备部分停电,但工作地点完成坚固安全措施,人员不会触及带电设备的工作。
b. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作
c. 高压设备停电
d. 工作本身不需要停电并且不可能涉及导电部分的工作
4. 变电站室内( abc )应设有显明标记的永恒性隔离挡板(护网)。
a. 母线分段部分 b. 母线交叉部分 c. 部分停电检修易误碰有电设备 d. 母线平行部分
5. 操作票利用黑色或蓝色的( abc )逐项填写。
a. 钢笔 b. 圆珠笔 c. 水笔 d. 铅笔
6. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列(abcd )事项,才可以开始工作,护栏网。
a. 交待带电部位跟现场安安全措施 b. 告诉危险点 c. 履行确认手续
d. 向工作班成员交待工作内容、人员分工
7. 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( ac )。
a. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作
b. 高压设备上工作需要全体停电或部分停电者
c. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
d. 高压电力电缆不需停电的工作
e. 直流保护装置、通道和把持系统的工作,需要将高压直流系统停用者。
8. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情形需要变更安全措施时,应( ad )
a. 先取得对方同意 b. 先获得调度批准 c. 先取得工作票签发人赞成
d. 变更情况及时记载在值班日志内
9. 工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离动工作的现场时,应( abc )
a. 原、现工作负责人做好必要的交接
b. 履行变更手续,并告知全部工作人员和工作许可人
c. 由原工作票签发人变更工作负责人
d. 由有权签发工作票的人变革工作负责人
10. 保证安全的技术措施规定,当验明设备确无电压后,接地前(abd )。
a. 电缆及电容器接地线应逐相充分放电 b. 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电
c. 星形接线电容器的中性点应放电 d. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐一多次放电
11. 保证安全的技术措施规定,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作有( abcd )。
a. 检讨断路器触头是否同时接触 b. 丈量线路参数 c. 测量电缆的绝缘电阻
d. 测量母线的绝缘电阻
12. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确? 答案:a,d
a. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至附近道路旁边。
b. 在工作地点邻近装设围栏,在广阔处设置出进口。
c. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备周围装设围栏,设置出入口。
d. 大部门设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其余设备无波及带电导体的可能,在带电设备到处装设全封闭围栏。
13. 进行直接接触20kv及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护器具,护栏网,包括(abcd )。
a. 绝缘服 b. 绝缘披肩 c. 绝缘鞋 d. 绝缘手套
14. 在转动着的电机上调正,扫除电刷及滑环时,不得( abc )工作。
a. 同时接触两极 b. 同时接触一极与接地部分 c. 两人同时进行 d. 两人分离进行
15. 进入六氟化硫配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测( ab )。
a. 六氟化硫气体含量是否合格 b. 含氧量不低于百分之十八 c. 含氧量不低于百分之十五
16. 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可能带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防(ab )。必要时用绝缘物加以固定。
a. 短路 b. 接地 c. 触电 d. 脱落
21. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票( a )。
a. 不准延期 b. 可延期一次 c. 可延期二次
22. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( c )签发。
a. 调度部门 b. 设计单位 c. 修试及基建单位
23. 工作票的应用规定:一张工作票内所列的工作,若至预约时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( b )情况,办理新的工作票。
a. 原工作票 b. 送电后现场设备带电 c. 当前现场设备带电
24. 工作负责人(监护人)应是具备相关工作教训,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( b )书面批准的人员。
a. 本单位调度部门 b. 工区(所、公司)生产领导 c. 本单位安全监督部分
25. 工作票有破损不能连续使用时,应( c )工作票。
a. 终结 b. 收回 c. 补填新的
26. 工作负责人、( b )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时矫正不保险的举动。
a. 工作票签发人 b. 专责监护人 c. 工作允许人
27. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( c )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作名目。
a. 当值调度 b. 引导 c. 工作票签发人
28. ( b )是在电气设备上工作保障安全的组织措施之一。
a. 交接班制度 b. 工作票制度 c. 操作票制度
29. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( c )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。
a. 指定 b. 愿意 c. 有权
30. ( a )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 a. 工作监护制度 b. 停役申请 c. 交接班制度
31. 工作票制度规定,工作负责人允许变更( a )次。原、现工作负责人应答工作任务和安全措施进行交接。
a. 一 b. 二 c. 三
32. 所有工作人员(包括工作负责人)不许( b )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。
a. 多人 b. 独自 c. 随意
33. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( b )安全措施。
a. 分别做 b. 再次检查所做的 c. 独特做
34. 电气设备发生故障被迫紧迫停止运行,需短时间内恢复的抢修和打消故障的工作,应( d )。
a. 使用一种工作票 b. 使用二种工作票 c. 执行口头或电话命令 d. 使用事变应急抢修单
35. 工作票轨制划定,须要变更工作班成员时,应经( b )同意。
a. 工作许可人 b. 工作负责人 c. 变电站值班员 d. 工作票签发人
36.容许工作时,工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( b )。
a. 注明留心事项 b. 确认、签名 c. 签名 d. 补充安全措施
37. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( a )工作票。
a. 第一种 b. 第二种 c. 带电作业
38. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先告诉工作负责人,在得到( c )的答复后方可执行。
a. 设备无异样 b. 已下令停止工作 c. 工作班全部人员已经离动工作地点、能够送电
39. 工作监护制度规定,( a )工作负责人可以参加工作班工作。
a. 全部停电 b. 邻近设备已停电 c. 部分停电 d. 一经操作即可停电
40. 一个( a )不能同时执行多张工作票。
a. 工作负责人 b. 施工班组 c. 施工单位
41. 在室外构架上工作,在附近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( b )的标示牌。
a. “止步,高压危险!” “禁止攀登,高压危险!” b. “禁止攀登,高压危险!” c. “从此高低!”
42. 在电气设备上工作保证安全的技巧措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( c )。
a. 悬挂标示牌 b. 许可工作 c. 三相短路
43. 在室外高压设备上工作,应在工作地点附近装设围栏,周围围栏上悬挂适当数目标( c )标示牌,护栏网,标示牌应朝向围栏里面。
a. “从此进出!” b. “在此工作!” c. “止步,高压危险!”
44. 装、拆( a ),应做好记录,交接班时应交待清楚。
a. 接地线 b. 接地刀闸 c. 断路器
45. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( c )。
a. 合上隔离开关 b. 合上断路器 c. 合上接地刀闸(装置)
46. 雨雪气象时不得进行室外( b )。 a. 验电 b. 直接验电 c. 间接验电
47. 在室外构架上工作,则应在工作地点临近带电部分的横梁上,悬挂( a )的标示牌。
a. “止步,高压危险!” b. “从此高低!” c. “在此工作!”
48. 装设接地线应( c )。
a. 顺序随意 b. 先接导体端,后接接地端c. 先接接地端,后接导体端
49. 在一经( c )即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔分开关(刀闸)的操作把手上,均应吊挂“制止合闸,有人工作!”的标示牌。
a. 跳闸 b. 分闸 c. 合闸
50. 检修部分若分为多少个在( d )上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。
a. 线路 b. 带电设备 c. 停电设备 d. 电气
51. 对由于设备起因,( b )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。
a. 接地线 b. 接地刀闸 c. 隔离开关
52. 在显示屏长进行操作的断路器(开关)和( c )的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标志。
a. 接地刀闸 b. 母线闸刀 c. 隔离开关(刀闸)
53. 如果线路上有人工作,应在( b )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
a. 线路隔离开关操作把手上 b. 线路断路器和隔离开关操作把手上 c. 线路断路器上
54. 当验明设备确已无电压后,应破即将检修设备接地并三相短路。( b )及电容器接地前应逐相充分放电。 a. 避雷器 b. 电缆 c. 电抗器
55. 电压等级110千伏时,工作人员在进行工作中畸形活动范围与设备带电部分的安全距离为( a )。
a. 1.5m b. 1.6m c. 1.4m d. 1.8m
56. 线路停电检修工作结束时,应得到( a )的工作结束报告。
a. 工作负责人(包括用户) b. 线路工作许可人 c. 工作票签发人
57. 值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入( c )。
a. 工作票 b. 笔记本 c. 记载簿
58. 带电更换63(66)kv绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于( b )片。
a. 5 b. 3 c. 4 d. 2
59. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应留神( b )及操作速度。
a. 过往车辆 b. 四处环境 c. 天气 d. 行人
60. 进行直接接触20kv及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具;使用的( a )、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。
a. 安全带 b. 工具 c. 腰带
61. 带电功课维护缝隙的接地线其截面应满足接地短路容量的请求,但不得小于( b )mm2。
a. 50 b. 25 c. 10 d. 16
62. 检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前应将检修发电机的( b )离开。
a. 励磁回路 b. 中性点 c. 三相出口处
63. 检修高压电动机和启动装置时,应断开断路器、隔离开关,经( b )后装设接地线或在隔离开关间装设绝缘隔板。
a. 工作负责人同意 b. 验明确无电压 c. 工作许可人同意
64. 检修机组装有可以堵塞机内空气流利的自动闸板风门的,应采用办法保证使风门不能( a ),以防窒息。
a. 关闭 b. 开启 c. 动作
65. 主控制室与( b )室间要采取气密性隔离措施。
a. 开关 b. 六氟化硫配电安装 c. 继保
66. 六氟化硫设备瓦解检修,打开设备封盖后,现场( a )人员应暂离现场30min。
a. 所有 b. 非检修 c. 运行
67. 在室内,设备充装六氟化硫气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,并避免六氟化硫气体泄漏到( a )。
a. 工作区 b. 居民区 c. 空气中
68. 在室内,设备充装六氟化硫气体时,周围环境绝对湿度应不大于( a )%。
a. 80.0 b. 70.0 c. 90.0
69. 六氟化硫配电装置发生大量泄露等紧急情况时,人员应敏捷撤浮现场,开启( a )排风机进行排风。
a. 所有 b. 部分 c. 泄漏点周围
70 在停电的低压装置上工作时,应采取有效措施掩蔽( b )部分,若无奈采用遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。
a. 导体端 b. 有电 c. 金属
71. 低压回路停电的安全措施:将检修设备的( a )断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
a. 各方面电源 b. 上级电源 c. 主电源
72. 在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防备激光对( b )造成侵害。
a. 皮肤 b. 人眼 c. 手
73 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要与( b )保持一定距离。
a. 检修设备 b. 运行设备 c. 通道
74. 在继电保护装置屏(柜)上或邻近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,http://www.wxpoly.net/,经( c )同意, |
|