图:武汉市仅用十天火速建成的火神山医院,已开始收治新冠肺炎患者
新冠肺炎确诊愈来愈多,公立医院隔离病房需求受压。几位本地工程师义务设计可快速建设的负气压隔离病房,建议采用组装合成建筑法,利用现成的20尺标准货柜,加设独立抽风系统、空调及高效能粒子过滤器等,做出等同医院规格的负压隔离病房,最快一个半月内可建成「港版火神山隔离医院」,提供数百个独立隔离病房。兴建容易觅地难,工程师表示「组合屋医院」对周边的影响微乎其微,希望大家顾全整体社会利益。
疑似或确诊新冠肺炎病人都需隔离治疗,截至昨日中午,医管局有891张隔离病床分布在470间负压病房,病床使用率达37%,病房使用率更高达53%,但疫情目前仍未见尽头,负压隔离病床需求料有增无减。
英国医疗工程学会香港分会主席源柏梁近日率同几位本地工程师,利用公余时间设计出可快速建设的负气压隔离病房,希望为香港打赢新冠肺炎这场战「疫」出一分力。身兼香港工程师学会高级副会长的源柏梁本身任职医管局,2003年沙士期间,曾负责为公立医院建设负压隔离病房,现时全港公立医院都有采用他设计的通风系统。
源柏梁表示,为加快施工效率,隔离病房会采用组装合成建筑法,即先在工场完成一个个独立的病房组件,然後运送到工地组装。根据构思,隔离病房可用一个长6米、宽2.4米的标准货柜改装,内里设置病床、基本护理设施及独立洗手间,「用货柜改装,可以提升效率,更重要是货柜方便运输,无论在本地或外地生产,都可经陆路或海路运送到工地,不受路面宽度的限制」。
确保不会影响周边环境
为防病毒散播,隔离病房采用负气压及双重门设计,透过空调抽风和送风控制,令病房最内端的空间,气压达至负10Pa;病房外设可供医护更换防护设备的缓冲间,气压则为负5Pa。源柏梁解释,空气会从高压区流向低压区,将病房设定为最低压,加上有两道门分隔,可确保病房内的不洁空气不会因为开门关门而流出公共空间,做成传染病感染风险。此外,病房还可以安装高效能粒子过滤器,过滤流出的空气,确保不会影响周边环境。
源柏梁说,每个负压隔离病房可叠至两层高,配合其他用货柜改造的空间如办公室、实验室、餐厅、更衣浴室等,可于短时间内建成一间设施齐备的隔离医院,「基本设计我们已经完成,只要政府有需要,随时可以免费用」。
冀市民以社会大局为重
参与设计的英国医疗工程学会香港分会委员、香港工程师学会前会长陈国璋称,隔离医院选址需有道路、去水渠等基建配合,但地盘平整和病房建造可同步进行,若落实采用学会提出方案,最快一个半月可以建成「港版火神山隔离医院」,提供数百个隔离病房。他又说,由于隔离病房采用的都是现成设备,预料造价不会太高,采购亦不会太困难。
至于有担心隔离设施会影响附近社区居民健康,源柏梁称,会否感染病毒视乎个人身体状况、病毒浓度等不同因素,而参考美国ASHRAE(美国冷冻空调协会)指引,微粒距离源头三米已经消散,浓度降至很低,换言之,隔离设施附近的空气不会特别多病菌,而隔离病房通常会安装过滤率达99.9%的高效能粒子过滤器,对周边的影响更是微乎其微。沙士期间,医管局在玛嘉烈医院、广华医院附近都做过相关过滤测试,证明医院周边空气不受污染,「市民的担心大家都理解,但点解不看看数据呢?在这个关键时候,希望大家可以多想想整体社会效益」。
|