c)2001年1月9日一低压管线腐蚀泄漏,串入气象局锅炉房的配电室,一锅炉工启动电器开关时引爆,造成整个锅炉房门窗被毁,一人轻度烧伤。
针对以上事故的发生,根据钢管所处土壤环境,结合钢管腐蚀的基本原理,做如下分析:
(3)97年春节,区医院西侧一中压燃气管线腐蚀穿孔,泄漏燃气串入120米外的一平房小卖部的煤炉底下,被居民点火引燃;98年冬季,禹山路一低压主干线腐蚀泄漏,串入城市下水,沿城市下水进入一居民的室内,一孕妇点燃煤炉时引爆了天然气,造成民房爆裂,孕妇重度烧伤,一老者轻伤。
b)2000年1月6日区宾馆门前18米处,有一16米的φ219 中压管段发生电化学腐蚀穿孔48个,泄漏的燃气沿着区宾馆前平台的石头缝隙串入地基,又沿着地基串入宾馆的暖气沟,一厨师吸烟点火引爆从地沟检查口渗漏上来的天然气,造成整个暖气沟被炸开;一至顶层门窗玻璃被震碎;一人重度烧伤;由于宾馆当天全员放假,只有一名旅客住宿而被惊吓。
管网腐蚀在冬季和春季主要表现在管道冻堵的同时,泄漏天然气沿地下裂缝向地面、向暖气沟、下水道等具有一定的空间渗漏。遇明火或静电引燃或引爆。94年以来发生了如下典型的管网腐蚀现象:
2.1.2电化学腐蚀:是指金属表面与离子导电的介质(电解质溶液)发生电化学作用而产生的破坏。也就是金属和电解质组成原电池所发生的金属电解过程。任何一处按电化学机理进行的腐蚀反应至少包含一个阳极反应和一个阴极反应,并以流过金属内部的电子流和介质中的离子流联系在一起。阳极反应,是金属离子从金属转移到介质中和放出电子的过程,阴极反应则是介质中氧化剂组分吸收来自阳极的电子还原过程。金属与电解质之间存在一个带电的界面,与此界面有关的因素都会影响腐蚀过程的进行。其实质是浸在电解质溶液中的金属表面上形成了以金属为阳极的腐蚀电池。包括异金属接触产生的腐蚀原电池、钢管本身成分含量复杂产生的原电池、氧浓差产生腐蚀原电池、盐浓差腐蚀原电池和直流杂散电流腐蚀、交流杂散电流腐蚀。
(3)管材的用量大而急,www.wenyuansuye.com,供应厂家不固定,使每批的管材材质含量不尽统一。
2.1.3细菌腐蚀:细菌对钢铁的腐蚀机理较为复杂,但主要在一些土壤中有以下三种细菌参加腐蚀过程:硫酸盐还原菌、硫氧化菌、铁菌三种。
a)99年12月25日商贸城南侧一居民楼发生爆炸。此次爆炸是因为用户用气不当造成漏气,当用户发现后,将满屋的天然气放散到楼道内,认为安全后,点燃灶具引爆厨房及楼道内达到爆炸极限的天然气,将四层居民楼的一个单元整体爆裂,最后变为废墟。同时造成一人重度烧伤,一儿童脑颅骨骨折和一行人颌骨骨折;

(1)94年冬季至95年春季,松泰小区3.1公里的中、低压室外燃气管网,大面积腐蚀,经对启出的1日钢管统计,有176个圆形小孔。泄漏的燃气串入一居民家,遇明火引燃;一中压管线燃气泄漏,串入沿线的3个饭店的室外台阶,pe排水管,一顾客烟头引燃,造成三个饭店门前一片火海,pe燃气管,95年,山河路一低压管线腐蚀穿孔,pe矿用管,串入100米外的一居民家中起火,烧毁少量财产。
2.1.1化学腐蚀:是指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的破坏。也就是说金属直接和介质接触引起的金属离子的溶解过程,在金属表面均匀发生,腐蚀速度缓慢。钢铁在空气中或土壤里的腐蚀就属于这种情况。但很少见,几乎与电化学腐蚀同时发生。
(5)99年12月至2000年1月20日期间,先后连续发生了三起爆炸事故。
2.2结合实际分析腐蚀原因
1.1夏、秋之季管网腐蚀状况:
(1)90年施工建设期间,施工部门多,经验少,工期短,速度快,采用石油沥青防腐,pe管,由于工程指挥部管理不到位,造成防腐质量极差。
1.2冬、春之季的管网腐蚀状况
2.1钢管腐蚀机理
(4)自95年到2000年之间,有32起管网腐蚀泄漏串入居民楼的暖气沟、下水道内被巡线员发现,采取了打开暖气沟、下水道的检查井进行放散、并强制通风,控制明火和静电,同时确定来气方向,再利用钻孔测漏法查找漏点,消灭了32起重大事故隐患。
2.分析钢管腐蚀的原因
2.2.1钢管铺设条件及管道所处环境
(4)双阳的土壤多以煤灰渣为主,且水位高,经有关部门测定ph值均在7、5—9、5之间,而且有一部分管道是在沼泽地中通过的。
94年的夏季,就有20多户发现水堵的现象,pe管件,当时以为是气体内所含的水,经公司有关的技术人员利用压差递推法将水堵的管段找到,将水排除为止;而到了95年,松泰小区发生着火后,才开始引起重视,95年以来,由于地下土壤土质密实,水位较高,夏、秋之季低压管网腐蚀主要表现为管网大量水堵,几年来,我们在夏秋之季投入了大量的人力、物力、财力,利用压差递推法排水;钻孔测漏法寻找漏点近600余起,排除了一些隐患。
(2)96年冬,区医院西侧,有一低压管线腐蚀穿孔,pe管最低价格请访问山东文远塑业有限公司,串入一平房居民家的炕洞内造成爆炸,将一老者从炕上掀到窗外,造成轻度受伤,97年春天,另有造纸厂南侧的一15米中压燃气管线腐蚀泄漏,串入一居民楼的下水,遇居民明火点燃,一居民遭惊吓。
(2)90年双阳正逢50年不遇的大水,施工人员管理混乱,有的作好的防腐在下管时被破坏了,有极个别的还没来得及作防腐受洪水的制约就被埋在沟里了。70%以上的管道基础均遭水浸泡而受到破坏,进而,使运行的管道产生不均匀沉降。引起焊口开焊。