三洋空调,运转但是不制冷,室内机吹风为自然风

[复制链接]
发表于 2012-3-9 21:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋空调,运转但是不制冷,室内机吹风为自然风。
检修过程; 上门检查,遥控制冷开机,室内外机都运转,但室内机吹风为自然风,在检修口接上压力表检测系统压力为负压,说叫系统无氟,关机,向系统内充入静态压力,即关机时由氟瓶向系统内充注制冷剂,直至与氟瓶内压力相等,系统内一般有0.8MPa左右的压力,此时可以用于检漏。因为空调器为新装机,而且加长了管道,重点检查焊接口和室内、外机接口螺母。检查焊接点正常,无漏氟现象。检查到室外机三通阀时螺帽漏氟,紧固后依然漏氟,排除螺母未拧紧原因,松开螺母,观察喇叭口,安装时加管时为减少一个焊点,室外机接口由安装人员扩口,喇叭口双眼皮严重,导致安装后在使用中系统漏氟,空调器不制冷。
维修措施;将喇叭口用割刀削下,按标准重新胀口,试机检漏无问题,加氟后制冷正常。

资料来源;北京三洋空调维修http://blog.163.com/sanyo_kt999/