要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1055|回复: 1

芦山县人民医院经地震不倒 被称“楼坚强”

[复制链接]
发表于 2013-4-22 16:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 第一财经日报

芦山县人民医院经地震不倒 被称“楼坚强”

芦山县人民医院经地震不倒 被称“楼坚强”

  芦山县人民医院。图据微博

  芦山县人民医院成中国首幢经过强震考验的隔震建筑,其无损的秘密在于“弹簧隔震”技术

  王琳 李秀中

  安然度过“4·20”芦山地震的芦山县人民医院已然成为“楼坚强”的代言人。它的秘密在于地基部分的“弹簧缓冲”。

  按照建筑术语,这样的构造属于隔震建筑。昨晚,身在芦山的北京市建筑设计研究院结构工程师苗启松告诉《第一财经日报》记者:“今天最大收获是看到我国第一栋经过地震考验的隔震建筑。”

  和慈善捐助一样,建筑安全是震后公众关注的另一个焦点。目前,由于灾区建筑存在年代、属性等方面的不同,损毁程度不一的背后是否存在质量因素尚待调查。

  和芦山县人民医院相对比的是,一张芦山县隆兴中心校墙体坍塌严重的照片引发关注。但在本报记者采访的专家看来,这并不意味着后者存在“豆腐渣工程”,只是其采用了不同于隔震技术的抗震结构。

  本报记者在芦山县老城区看到,当地多为老旧建筑,从外观上就能看到大量房屋破损,有的老式砖木结构房屋整体垮塌。新城区的一些房屋则损而不倒。目前,中国地震局与住房和城乡建设部(下称“住建部”)共同组成的房屋危险性鉴定和震损评估专家组,已经开始对雅安市医院等重要公共建筑开展建筑物危险性鉴定工作。

  损与不损之辨

  站在老城区的街道上,余震不断,本报记者发现,一些老建筑摇摇欲坠。

  而新城区的房屋大多是近10年以来修建的,外观上无明显破坏迹象,但有当地人告诉本报记者,有些房屋内能看到严重的墙体开裂。当本报记者从芦山县城区前往同样受灾严重的龙门乡时发现,沿途房屋多有损毁,有的甚至整栋坍塌。

  中科院21日的遥感评估则显示,一度成为“孤岛”的宝兴县城建筑物损毁率逾60%。根据评估,当地损毁建筑主要表现为局部受损和屋顶塌陷,多为老旧民房和简易工棚;学校、政府部门建筑未发现明显倒塌现象。

  22日上午,中国地震局和住建部组织的专家分别在雅安市市区和芦山县两地,开展中小学校舍的危险性鉴定工作。据初步情况分析,雅安市市区大多数中小学校舍破坏情况不大,具备复课条件。芦山县中小学校舍的危险性鉴定工作还在进行。

  连日来最吸引眼球的不是学校,而是医院。微博上一组照片对比了损毁严重仅保留建筑框架的芦山县隆兴中心校和外观完整且受损较小的芦山县人民医院主楼震后情况。

  苗启松在接受本报记者采访时评估了芦山县人民医院主楼的隔震效果,他用“非常好”来形容。他称,自己所在的应急组鉴定了灾区四座医院,大多完好,马上可以投入使用。

  而对于隆兴中心校,苗启松称,部分网友的质疑实属冤枉,“隆兴中心校是抗震结构,破坏符合预期。人民医院是隔震结构,不应该有毁坏。国家应采取各种措施大力推广隔震技术,特别是医院、学校都应该采用隔震技术。”

  其他结构工程师及建筑隔震的业内人士证实了苗启松的判断。他们认为,两幅图片呈现的建筑受损差别不是建筑施工质量或援建方的差别,而是结构形式的区别。

  专家称,传统抗震建筑在地震中也能基本保证人员安全,比如隆兴中心校,结构主体未发生重大破坏,破坏部分为填充墙体及结构分缝处碰撞破坏。而像芦山县人民医院主楼这样的隔震建筑,同样设防烈度要求下,能比普通抗震建筑多抗一级是正常的。

  苗启松告诉本报记者,与芦山县人民医院主楼同一院子里的两栋普通抗震房屋有较大损坏,隔墙破坏严重,需加固后才能使用。

  新技术初探

  “特别期望以此工程为契机,大力推动隔震建筑,尤其是学校、医院建筑都应尽可能使用隔震建筑。”苗启松说。

  用北京清华城市规划设计研究院建筑分院结构工程师徐珂的话来说,隔震相当于在建筑物下面做了一个弹簧,用这个弹簧把地震的作用给隔开,类似自行车车座下的弹簧作用。

  “隔震是一种技术,而传统抗震是靠结构的巩固来对抗地震。”他告诉本报记者。

  徐珂称,一般抗震是指建筑靠本身的结构来抵抗地震的作用,如果无法抵抗,建筑会坍塌。比如芦山的一些建筑抗震设防烈度为7度——讲究小震不坏、中震可修(到了7度会产生一些破坏,震后修复还能用),相当于擦破了皮,超过7度到8度,就是大震不倒。

  对此,徐珂称,哪怕是能维持几分钟,人能够逃出,从结构设计来讲也是合格的。

  徐珂说,对于震区的建筑,采用传统抗震结构还是隔震结构,没有特别规定。而隔震技术比普通正常的抗震技术的建筑造价要高10%~50%左右。

  苗启松告诉本报记者:“芦山仅此一个隔震建筑(芦山县人民医院),四川其他地方还有一些,云南省昆明机场航站楼是目前全球较大的隔震结构建筑。”

  而日本因为全国范围内都经常地震,抗震减灾意识非常强,隔震以及减震结构的房屋非常多。

  “中国无论是开发商还是普通民众,认识不足,需求也没有得到体现。”徐珂说,一些开发商做的隔震项目还是出于概念,为了提升品牌与名声。具体做的时候,由于造价与投入的增加,很多项目就放弃了选用隔震结构。

  专家称,不同类别建筑有不同的抗震设防标准。按照建筑的重要性、保护的人员和财产情况,学校、医院、养老院等特殊建筑,都要提高抗震等级。医院、学校的等级要比普通住宅高。每提高一个抗震设防等级都意味着要增加投入,投入根据具体建筑情况会不同,增加10%~20%的投入都有可能。

  徐珂说,一般情况下,若严格按照我国抗震标准做设计,按照国家施工标准做施工,抗震性能得到保障。倒塌的一般是农民自建房,或者是设计施工中的一些规定执行得不够严格。

  在做隔震项目的福州大学土木工程学院人士卢梦超告诉本报记者,目前在震区推广隔震技术面临的障碍除了新增建设成本还有另外一个因素,即设计技术如今已经到位,但施工、审查、监管等其他方面尚不成熟。

  徐珂认为2008年汶川地震后,我国防震抗震等技术与措施有很大提高,官方的抗震规范也日趋完善。上述从事隔震项目的人士说,对学校和医院等生命线建筑,尤其适合采用隔震设计。

  (原标题:解构震中“不倒翁”)

发表于 2013-12-17 02:10:37 | 显示全部楼层
游戏厅上分卡充值 致电15177746788 Q+ 1632261258 1579294011 675865850
致电15177746788+Q++1632261258+1579294011、675865850 电玩会员卡充值 电玩积分卡充值 电玩上分卡充值 游戏厅会员卡充值 游戏机上分卡充值 动漫城会员卡充值 动漫城积分卡充值 游戏厅积分卡充值 动漫城上分卡充值 游戏厅上分卡充值 电玩城储币卡充值 游戏厅储币卡充值 动漫城储币卡充值 电玩会员卡远程充值












飞速娱乐电子科技   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|用户须知|小黑屋|法律申明|隐私通告|华发网海外版china168.info

GMT-6, 2024-11-21 06:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表