鲁甸灾区红石岩堰塞湖应急泄流洞涌水原因查明

[复制链接]
发表于 2014-10-10 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:新华网 
   据鲁甸“8·03”地震抗震救灾指挥部通报,鲁甸地震灾区红石岩堰塞湖应急泄流洞发生涌水险情原因已查明,参建各方严格执行标准且规范设计施工,但施工地质条件差、作用水头高,险情的发生具有不可预见性和不可抗力。

  3日,鲁甸地震灾区红石岩堰塞湖应急泄流洞发生涌水险情,正在应急泄流洞作业的20名水电十四局施工人员在紧急撤离过程中,有6人失踪、4人受伤,其余10名施工人员安全撤离。

  险情发生后,堰塞湖后续处置指挥部及时组建技术专家组,通过“现场查勘、查阅资料、听取介绍、技术分析、专家会商”等方式,对险情发生原因进行深入调查和科学分析,现已初步查明。专家组认为,参建各方严格执行标准且规范设计施工,险情的发生具有不可预见性和不可抗力。

  据专家组介绍,应急泄流洞是堰塞湖排险处置的关键工程措施,隧洞与原红石岩水电站发电引水隧洞相接。在泄洪洞施工期间,堰塞湖水位维持在1172米至1182米,水头高、推力大,爆破拆除该岩塞组合体属世界级技术难题,风险极大,难度极高。

  专家组经调查分析认为,施工单位组织实施方案合理可行,并建立了安全与质量保证体系,制定了地质复杂洞段的安全保障措施及应急预案,在现场设置了必要的监控体系,在瞬间来水量剧增时,应急处置启动有效。

  专家组认为,鉴于红石岩堰塞湖应急抢险及后续处置的重要性和紧迫性,尤其是在危险性极大的抢险工程施工中,参建各方严格执行标准且规范设计施工,临近原红石岩电站引水隧洞区段围岩地质条件差、作用水头高,加之原红石岩电站引水隧洞局部洞段结构实际状况不明,是造成突发涌水事件的主要因素,具有不可预见性和不可抗力。(记者庞明广)