要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1707|回复: 0

140.大气中充满电荷的气团与大地(地物)之间的放电过程叫是

[复制链接]
发表于 2011-12-12 23:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
( )。a-球闪 141.在空中发生云闪或对地发生地闪时,快速变化的雷电流脉冲 c-电磁感应 142.当天空中有带电的雷云出现时,雷云下的地面带上( )的电荷。a-相反 143.电源线中的相线之间( )过高,主要损坏它们之间的工作电路 a-“横向电压” 144.电源线中的相线或零线( )过高,导致相线或零线的绝缘损坏。,b-“纵向电压” 145.基本的接地连接方式有星状结构和( )两种。a-网状结构 146.( )来实现。a-单点连接点 147.内部网状隔离连接法所描述的接地结构而是( )a-汇总 148.内部网状隔离连接法基本特征是系统内连接成网格状呈( )状态。,b-隔离 149.内部设备连接成网状具有系统内部各种设备保持( )的优点。a-均压等电位 150.经常使用的压敏电阻器件有氧化锌和( )两大类。,b-碳化硅 151.当压敏电阻并接在通信线路时,也可以把入侵通信,保障进入通信设备( )a-接口 152.作为防雷用的氧化锌压敏电阻,主要技术参数有( )和残压等几种。,b-压敏电压 153.在工程实践中,工作电压峰值最大不能超过压敏电压的( )。a-70% 154.考虑到交流电工作电压有+10%的波动,压敏电阻的允许( )。b-10% 155.48v直流电源线路上使用的压敏电阻工作电压至57v,所以应选择( )a-100v 156.压敏电阻广义的残压定义,是指雷电流通其两端存在的( )电压。b-瞬时钳位 157.压敏电阻狭义的残压定义,是指雷电流经两端存在的( )电压。a-最大 158.压敏电阻的通流容量,是指压敏电阻允许通过( )的 a-特定电流波。 159.压敏电阻的漏电流是指:通过压敏电阻的( )电流值。a-最大 160.根据多年来对通信局站使用避雷器起火事故的案例分析,应该在( )a-380v 161.质量好的压敏电阻基本上均是( ),a-高阻失效 162.最简单的电源避雷器结构是多个防雷模块直接与主回路( )连接的 a-并联 163.通过在电源线路上多个位置压敏电阻与( )组合模块组成的避雷器。a-间隙并联 164.不同等级的各电涌保护器应与其相应的( )能力相匹配。a-能量承受 165.spd宜靠近屏蔽线路( )或在设备前端安装。b-末端 166.各类防雷接地线都应尽可能的( )。a-短 *167.电阻不得大于( )。a-1ω 168.绝对温度t与摄氏温度t之间的换算关系是( )。a-t=t+273.15 169.摄氏温度t与华氏温度t1之间的换算关系是( ):a-t1=(9/5)t+32 170.涡旋式与活塞式压缩机相比运动部件少,具备( )a-运行可靠性高,寿命长 171.舒适性空调的显热比范围一般在( )。b-0.6~0.7 172.机房专用空调的显热比范围一般在( )。,d-0.9~1.0 173.空调机中使用的膨胀阀有( )b-热力膨胀阀和电子膨胀阀 174.( )是目前相对成功有效并使用最为普遍的 c-循环冷却水化学水处理技术 175.通信机房的空调区别于一般舒适性主要特点是( ):a-空调送风焓差小、风量大 176.在制冷压缩机中,气体状态发生变化时与外界不发生热量交换( )a-绝热过程 177.一定量的理想气体,烟囱安装避雷针,如果在容积不变此过程称为( ) b-等容过程, 178.一定量的理想气体,如果在压力保持不变的情况下此过程称为( )c-等压过程 179.一定量的理想气体,如果温度保持不变此过程称为( ) d-等温过程 180.( )是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量, d-冷凝温度 181.湿空气的性质不仅与它的组成成分状态参数是( )a-压力、温度、含湿量 182.蒸气压缩式制冷属于( ),即利用制冷剂 a-相变制冷 79.闪电是云中电场发展到一定阶段所产生的( )、( )之间的 a云中,b云地 80.闪电分为( )、( )、( )三种。 a-云闪,b-地闪,d-球闪 81.双绞线对外面只包裹塑料护套和一层薄薄的铝箔防潮层 a-屏蔽性能,c防雷能力 82.双绞线外面除了包裹塑料护套和铝箔防潮层外,a屏蔽性能很高,c防雷能力 83.地网中经常要用到各种类型的接地体,按摆放方向可分为 b垂直接地体,c水平接地体 84.在现代通信局(站)中,一个地网应起的作用有 a防雷接地,b保护接地,d工作接地 85.压敏电阻的通流容量分为( )与( )。,b-额定通流容量,,c-最大通流容量 86.半导体防雷器件根据其工作原理可以分为 a稳压(钳位)型,c导通(击穿)型 87.隔离变压器的隔离主要是针对干扰信号而言的,干扰信号可分 b共模干扰,c差模干扰 88.根据一般防雷元件工作机理,最大持续工作电压( ) a-越低,c-电流 89.电源线路的防雷作为通信局(站)避雷的一个重要环节 b-分级防护,,c-逐级协调 90.天馈线避雷器的接地端,应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线 a地网中,云南高空作业,b等电位 91.在数据避雷器中有两种动作类型防雷器件,一种是 a钳位型器件,b导通型器件 92.mdf保安单元是固网通信局防雷装置 a气体管式,b固体管式,c集成电路式,d-ptc式 93.数据设备系统的防雷:应在数据设备的输入端安装与 a-传输线路速率,,b-物理接口 94.楼顶防雷装置的引下线不应少于两根, b-均匀或对称布设,c-18m 95.通信机房内的各种通信设备的所有外露导电物均应建立 a通大地连接,b独设接地装置 96.接地引入线与地网的连接点最好选择在有垂直接地体处 a乙炔氧,c沥青浇注 97.石墨棒的电阻率仅在0.01w·m量级,它具有 a-无腐蚀性,,b-无毒,d-不随时间变化 98.降阻剂应均匀包裹在( )和( )周围,烟囱外粉刷。b-水平接地体,,c-垂直接地体 99.接地装置焊接完成之后,应对所有 a-焊接工艺质量,,b-地网长度,,c-接地体数量 100.安装完电源避雷器spd后,通电时应检查避雷模块 b发热度,c电压读数,d雷击读数 101.检查数据接口避雷器自身标识的( )和工作频率参数 a耐流能力b保电压水平c损耗 102.雷雨季节期间,应加强检查避雷器的 a-失效指示,,b-断路开关状态 103.定期用仪表测试信号避雷器的( )和( ),并使 b保护动作电压,c传输性能指标 常见几种地阻测试方法有( ) a卡钳法,b二极法,c三极法,d四极法 130.在研究雷电波形时,一般都采用8/20?s冲击电流波形,这种雷电波形就是 b-错误 131.我们在研究雷电波形时一般采用的1.2/50ms冲击电压波形,这种波形是 b-错误 132.tn-s电力接地方式是目前电力系统接地和防雷标准普遍推荐的方式。 a-正确 133.三相四线制tn-c-s电力接地方式,变压器中性线接地点就是总接地点 a-正确 134.交流供电线中的无流零线应与大楼内的接地总汇集线连通。 a-正确 135.当专用变压器安装在局(站)院内时,变压器的接地体不应大楼接地体连通 b-错误 136.零线中断,不平衡运行的三相电源极可能导致通信设备严重损坏。 a-正确 137.零地线在入局点重复接地后,对通信设备防雷无好处。b-错误 138.零、地线连接在一起后,雷电流下地时保证了通信设备的零线、 a-正确 139.零线在入局点接了地,无论是局外线路还是局内线路因故使零线带电压, a-正确 140.零线在入局点接了地,零线电流会通过地线分流,不会经大地回到变压器。 b-错误 141.由于零线在局内做了重复接地,零线电流会在地线分流一部分,零线上不安 a-正确 142.零线在入局点与机房地网重复接地,再分别引出零线和地线供后面设备使用。a-正确 143.有一些小型通信局(站)——比如接入网和移动基站等,通过数百米甚至数千米外的公用变压器引三根相线、一根零地线(pen)到局(站)供电,长距离的零地线对通信设备的接地防雷和用电安全均非常不利,为此需要在通信局(站)内另建一个地网,供通信设备接地。 144.为了确保通信局(站)内的雷电流能快速下地,同时加大电源短路电流 a-正确 145.在非线性负载不断增加的情况下,通信局站内零线的线径应该与相线一样 a-正确 146.通信光缆中的光纤肯定是非金属材料,但作为保护用的加强筋和护套材料 b-错误 147.加强芯和护套全采用非金属材料的光缆,也需要考虑防雷问题 b-错误 148.对于架空通信电(光)缆,只有金属护套上面会产生一定的感应电动势 b-错误 149.在金属护套和吊挂线都两端接地的情况下金属线上的感应电压会产生电 a-正确 150.雷电在距离相同的直埋电缆和架空电缆上感应的雷电压是一样的。b-错误 151.石墨接地棒又称金属接地棒。b-错误 土壤导电性能越好,电流入地深度越深。b-错误 152.当通信局(站)建筑物遭受直击雷时,大雷电流会在地网平台上产高的电位 a-正确 153.同一通信局(站)内的所有通信设备的工作地和保护地应在同一接地点入地 a-正确 154.避雷针很容易吸引雷电,增加雷电打在建筑物上的概率,因此是引雷针。 a-正确 155.雷电压绝对值高并不一定对通信网络设备产生严重影响。 a-正确 156.氧化锌压敏电阻作为一种钳位型防雷保护器件,不适合电源线路和电源设备 b-错误 157.经过几年的技术进步,通信局(站)市话线路中用气体管取代固体管 b-错误 158.通信机房的接地地网不可以与建筑物的钢筋连接在一起作为防雷装置。b-错误 159.通信机房基础结构内金属构件的连接用土建绑扎法,金属构件间不做电气连通 b-错误 160.在复杂的通信系统中,m型和s型等电位连接网络的优点可组合在一起。 a-正确 161.通信局(站)对于不同的供电方式,对雷电过电压保护器安装方式要求相同 b-错误 162.天馈线避雷器应并联于天馈线与被保护设备之间,安装机房内天馈线 b-错误 163.通信局(站)的接地应采用独立接地。b-错误 164.湿空气中的干空气是由氮、氧、二氧化碳和微量的稀有气体(氦、氖、氩 a-正确 165.物质以固态、液态和气态三种聚集状态存在于自然界中。( ) a-正确 166.大气压:一个标准大气压为760mmhg(水银柱),即101325pa。( ) a-正确 167.湿空气的性质不仅与它的组成成分有关,而且也取决于它所处的状态。 a-正确 168.大气压:一个标准大气压为780mmhg(水银柱),即101325pa。( ) b-错误 169.通常h—d图由t、h、d和φ等4组等值线和一条水蒸气分压线构成,( ) a-正确 120.根据闪电发生部位,可将闪电分为(云闪)、地闪和球闪。 121.云团荷电中心与大地(地物)之间的放电过程叫(_地闪)_。 122.地闪大电流可在泄流导体上产生巨大的机械张力,可以使物体(扭曲变形) 123.地闪大电流在泄流导体上产生巨大的热量,是物体(发热甚至炸裂) 124.地闪大电流在泄流导体或者地面上会产生很高的电压,对其物体形成(电位差反击) 125.无论是地闪还是云闪,大电流会在空间产生电磁场脉在导体上产生(瞬变电磁电压) 126.雷暴日是指该天内发生过雷暴,而不论该天雷暴发生的(次数和持续时间) 127.年雷暴日是指一年内发生雷暴的(天数),可以比较真实地反映全年雷暴活动的 128.从我国气象部门多年的统计看,我国雷暴日数在地理位置上、(季节上)有比较大 129.从地理上看,东南、(西南)区域的雷暴日数最多,北方次之,西北最少。 130.当天空中有带电的雷云出现时,雷云下的地面及建筑物等各种物体带上(相反)的电 131.从季节上看,一般以6~8月雷暴活动(_最活跃),春季末期和秋天初期也比较多 132.现在一般都采用8/20?s冲击(_电流)波形。 133.8/20?s波形也不是自然界真实的(主流雷电流波形),而是为设备耐冲击 134.现在大家普遍采用的1.2/50?s冲击(电压)波形,也不是自然界真实的雷电压波形。 135.tn-s电力接地方式是目前电力系统接地和防雷标准_(_普遍)推荐的方式。 136.当采用标准的tn-s接地方式时,局站缆线和设备上的雷电流须通过(地网)线下地. 137.采取将从变压器引入的地线在入局点进行重复接地的方式,设备防雷对(人身)安全 138.零线中断,不平衡运行的三相电源极可能导致_(通信设备)严重损坏。 139.当局(站)遭受雷击时,零线上压降大,对设备保护不利须将变压器引入的(零线) 140.在非线性负载不断增加的情况下,通信局站内零线的线径应该与(相线一样)才合理 141.双绞线对外面只包裹塑料护套和一层薄薄的铝箔防潮层,这种电缆(防雷能力)差 142.双绞线外面除了包裹塑料护套和铝箔防潮层外,有较好的防(雷)能力。 143.加强芯和护套全采用非金属材料的光缆,基本上不需要考虑(防雷)问题。 144.有金属加强芯和金属护套的光缆,虽然(光纤本身)不需要防雷, 145.对于一根没有做任何屏蔽接地处理的电缆,实际取决于架空电(光)缆的(长度) 146.局(站)建筑物遭受直击雷,电磁场在局内连接电缆和设备产生电磁感应(电动势) 147.现代通信局(站)防雷接地规范,局(站)地线系统应采用(_联合接地)的方式。 148.信号线端口与电源端口的电位差过高,容易导致(信号)接口电路损坏。 000.接地体本身也有电阻,流散电阻与接地体电阻之和就是(_接地)_电阻。 149.流散电阻包括接地体与土壤的接触电阻和土壤自身(电阻)。 150.雷电流入地深度不但与雷电流频率有关,还与土壤__(导电)_特性有很大关系。 151.地球上的土壤,因此远离雷电入地点的大地可以用来作为良好的(参考电位) 152.一般在0.7m以下才(水汽)含量比较稳定的层面,所以各地均要求垂直接地 153.当低压架空线入户时,烟囱美化,应改换一段埋地金属铠装电缆其埋地长度不小于(15m) 154.当低压线路全长采用埋地电缆或在入户端应将电缆金属外皮、金属线槽)接地。 155.架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应(就近)与防雷的接地装置相连。 156.如果入户线路能承受所发生的电涌电压时,线路的金属层首先做(一次等电位连接) 157.低压侧第二级保护:在低压配电屏、市电油机转换屏、可分别对地、(零线)_ 158.低压侧第三级保护:在开关电源、整流器、ups电源、电缆长度(_15m)时 159.微波设备系统防雷:在微波设备的输入端安装与传输线路速率、(物理接口) 160.spd的连线要用线径不小于(_25)mm2的铜线材,并要尽可能地短而直, 161.电缆中的空闲线对也很容易由于雷电而在两端产生高的电压,两端做(接地)_处理。 162.进出局(站)的电源线、信号线、控制线都应加装合适而可靠的(电涌保护器) 163.电信大楼的地线设计应从(_整体)结构进行考虑。 164.所有避雷针应与避雷带相互(连接)。 165.通信机楼楼面的金属物体应与楼面的(防雷装置)相连接。 166.通信机房的接地地网(可以)与建筑物的钢筋连接在一起作为防雷装置。 167.通信机房基础结构内金属构件的连接应采用绑扎法构件间(必须)做电气连通。 168.接地引入线的长度不应大于(30)_m,否则应采取多于2根以上的引入线连接。 169.所有接地线与总汇流排连接时,(严禁)接地线直接用螺栓固定在总汇流排上 170.所有地线及地线排都应有字迹明显而清晰且(不易脱落)的标签标示,方便日后维护 171.地网施工基本上属于(隐蔽)工程,工程施工质量与设计文件、设计标准的符 172.地网焊接部位应做足够的(防腐)处理。 173.粉末降阻剂应以合适比例配降阻剂和水,充分(调匀)成浆糊状。 174.避雷带除了应该与对应大楼的立柱的(主钢筋)焊接连接外, 175.局(站)建筑的每个立柱中必须有两根对角钢筋从基础到焊通形成个(法拉第笼) 176.安装光配线架(odf)时,应特别注意(光缆)金属加强筋与光配线架外壳绝缘, 177.数据接口避雷器地线应(_就近)连接在机架地排或机壳接地端子上。 178.定期检查避雷器的各种辅助指示电路工作是否正常、避雷模块是否有明显(发热) 179.定期检查动力监控系统信号(接口)的防雷保护装置运行是否良好, 180.物质以固态、液态和(_气态)三种聚集状态存在于自然界中。 181.在热力工程中,基本的热力状态参数有温度、压力和(比容) 41、什么是雷暴日?
  雷暴日是指该天内发生过雷暴,而不论该天雷暴发生的次数和持续时间。在历史传统上,基于雷电观测统计技术上的局限性,是否为雷暴日的确认原则是当地观测部门能听到雷声的天气现象定义为有雷暴日,根据人的听力范围,大约相当于当地20~30km内发生了闪电的日子。年雷暴日是指一年内发生雷暴的天数,可以比较真实地反映全年雷暴活动的强弱程度,是目前广为采用的雷暴活动参量。
  42、简述雷电是如何通过对局外金属缆线的危害而影响到机房内的通信设备的?
  雷电通过对局外金属缆线的危害而造成通信机房内设备雷击故障主要是通过如下几个个方面:(1)局外金属缆线长度比较长,所经之处的雷电(包括地闪和云闪)发出的雷电磁脉冲(lemp)会在金属电缆上产生感应电压,整条金属缆线上雷电压累积起来,最终沿电缆涌入局(站)内,造成通信设备损坏;(2)当雷电直接打在缆线上或打在金属缆线附近而击穿电缆绝缘流入缆线时,大雷电流会沿缆线侵入局内,造成通信设备损坏;(3)局(站)建筑物附近落雷时,强大的雷电磁脉冲也会通过空间电磁感应,直接在局(站)附近的金属电缆上产生感应电压,并通过线缆的金属构件进入通信机房而造成通信设备的损坏。
  43、简述雷电入侵通信局站内通信设备的端口都有哪些?
  通信电源及其他设备的外部接口很多,其中有不少地方都有引入雷电的可能性:(1)公共电力线路端口;(2)通信电缆、光缆端口;(3)无线设备电源、通信端口;(4)室内电源向室外设备供电端口;(5)接地端口等
  44、简述通信设备接地的基本作用有哪些?
  电气电子设备的接地,有很多种方法,总的来说,可分为连接在一起后与大地相接方式和分别与大地相接方式两大类。接地的最根本作用有两个:一是把电气设备或其他导电体上需要通过下地实现保护和工作的电流泄放到大地;二是将各种设备的地电位和参考电位保持相等或限制在合格的水平。
  45、什么是联合地网?
  在一个通信局(站)中,地网的功能除了防雷接地之外,还有保护接地、工作接地、防静电接地、屏蔽接地等多方面功能,因此在现代地网理论中,采用的是联合地网、等电位连接的方式,不刻意追求地电位的绝对低值,而是追求地电位的相对均衡。
  46、简述采用液态(凝胶)降阻剂的原理
  液态(凝胶)降阻剂采用高分子物质尿醛为主要材料加上其他化学物质配置成一种初始为液态,最后聚合成凝胶态物质,该物质具有高导电性、无毒、中性的特点。在施工浇注时,降阻剂呈现为一定稠性的液态,仍具有较好的流动性,可以渗透到土壤的缝隙中,让这些液态降阻剂在土壤缝隙中渐渐变成凝胶态物质,这样做的好处是可以改善降阻剂与土壤的接触电阻。
  47、简述气体放电间隙工作机理
  气体放电间隙是利用气体在低电压时处于高度绝缘、高电压作用下会产生电离导通的原理,实现将电源和通信线路上雷电高压泄放到大地的目的。宏观来说,近乎一个开关。但从微观机理来说,气体击穿是一个十分复杂的过程,在电压上升的过程中,气体间隙从高度绝缘到完全导通,经历了多个不同的放电阶段。
  48、简述一般较易遭受雷击的地方是哪些?
  一般地,如果通信机房建在下列地段时较容易遭受雷击:
  (1)建在较高或具有突出效应的山顶;
  (2)机房建筑本身高度明显超出周围建筑;
  (3)建在风口或气流突变线位置;
  (4)建在具有边际效应的地方或地下地质结构突变处,如矿藏边界处等。
  雷击现象既有普遍的规律,又有偶然性,因此应具体情况具体分析。
  49、简述通信机房内设备地线系统的连接系统方法有哪些?
  通信机房设备地线系统连接方法有很多种,具体细分,有星状地线系统、树干状地线系统、与本楼层cbn多点相连地线系统及与本楼层cbn单点相连地线系统等。
  50、简述验收接地地线应检查的内容
  接地线验收项目应应包含下列内容:
  (1)地网与总地排连接导体的规格和连接方法。
  (2)地线主干电缆的规格、敷设方法及其与地排的连接方法。
  (3)地线之间的连接方法。
  (4)接地线的截面、敷设路由、安装方法。
  (5)地线与室内金属构筑物、金属管道之间的连接方法。
  51、简述避雷器验收项目应包含的内容
  避雷器验收项目应符应包含下列内容:
  (1)浪涌保护器的安装位置、连接方法和连接导线规格。
  (2)浪涌保护器接地线的导线长度和截面。
  (3)电源线路各级避雷器的参数选择及能量配合——最大运行工作电压、漏电流、雷击保护电压水平。
  (4)通信线路各级避雷器的参数——直流击穿电压、雷击保护电压水平、插入衰耗、反射损耗及误码率。
  52、简述验收接地地线应检查的内容
  接地线验收项目应应包含下列内容:
  (1)地网与总地排连接导体的规格和连接方法。
  (2)地线主干电缆的规格、敷设方法及其与地排的连接方法。
  (3)地线之间的连接方法。
  (4)接地线的截面、敷设路由、安装方法。
  (5)地线与室内金属构筑物、金属管道之间的连接方法
  53、简述热力学第一定律:
  答:热力学第一定律是能量守恒和转换定律在具有热现象的能量转换中的应用。热力学第一定律指出:自然界一切物质都具有能量,它能够从一种形式转换为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转换与传递过程中能量的数量不变。
  
相关的主题文章:

  