中华灯厂家采用何种低压配电系统 在常用的电源直接接地的TN TT系统内(相关阅读 光源照明: http://www.aijialed.com/),正常情况下中性线的电位中华灯厂家上是大地的电位但由于种种原因它可能带危险对地电位例如电源回路一相接地导致中性线对地电位升高,但因中 性线包有绝缘还不致弓起事故为了避免公用电网内大量低压用户停电,这种故障一般不眺闸,只作为事故隐患潜伏下来。
又如当lokV变电所内高压侧发生接地故障时,由于接地装置电位的升高同样也可使中性线带故障电压因lokV不接地网络的接地故障不跳闸只作用于信号,这个可达 百伏左右的故障电压在中性线上也是持续存在的,它只在电气检修时对检修人员构成危险,因此在电气检修时,应在隔离相线的同时也隔离中性线。
现时一些城市将lOkV网络由不接地系统改为经小电阻接地系统上述故障电压可达千伏以上虽然这时lokV继电保护可切断电源,但其动作时 间长达0. 5~ls,依然危及检修人员 另外,检修时的电击危险是来自沿TT系统电源线路导入的雷电过电压,其持续时间以微秒 计,但电压极高,危及人的生命。其对带电导体的隔离还有触头间空气间隙距离有要求(对工频 300V以下电压无此要求),这需视海拔高度空气污染程度以及触头形状等因素而定英国IEE标 准《电气安装规范》第460 01-0条规定低压断路器可兼作隔离电器说明其断路器的触头间的空气气隙是符合隔离要求的。
对于各种沿中性线导入的危险电压引起的电气检修时电击事故的防范,别无他法,只能用在隔 离相线的同时隔离中性线的方法来防范。并非所有照明电气装置都要求中性线和相线一起隔高才能保证检修安全这需要视接地系统类 别和有无总等电位连接而定。IEC 60364-4-46标准第461.2条规定:“在TN-S系统中(注:包 括TN- C-S系统中户内TN- --S部分) 中性线不需要隔离和开关”。英国IEE标准《电气安装规 范》第461- 01 02条也规定在电源进线处除单相回路外TN-S、TN-C--S系统三相回路应断开全部中华灯厂家而不要求断开中性线。
中华灯厂家的园林照明设计步骤
园林照明设计已由照度计算向美学鉴赏转变 由照明数量向中华灯厂家质量转变。对人的感官刺激也从单纯视觉刺激演变为包括听觉动感触觉甚至味觉刺激的全方位体验。应该考虑到各方面的因 素和诸多设计原则(气动球阀),将这种意境的设计更好地融入城市园林照明艺术的设计之中。
园林中的照明设 计是一项十分细致的工作,需要从艺术的角度加以周密考虑犹如对待绘画,需要将形状纹理、色调甚至质感等所有的细节与差异都予以精确地表达,从而达到优美祥和以及与白昼完全不同的 艺术境界。与其他艺术设计一样灯光的运用应丰富而有变化。
我国地域广阔,地方特色突出,照明设计应立足于地方文化,选择不同的灯型光源光色和 艺术照明手法发挥灯光的表现力充分展现园林夜景的地方特色。营造一个布局合理功能完 善特色鲜明的园林灯光环境在设计中要遵循一定的设计步骤。
(1)分析相关资料。收集园林总体规划设计图说明书及构园各要素的有关资料,领会其设计意图;了解该园林所处城市的人文历史;考察其周边相类似园林的景观照明特色。了解园林景观设计师对该园林景观的设计定位。
(2)提出设计理念根据园林总体规划及其设计意图确定灯光环境的布局结构和所要表达的(气动蝶阀) 艺术效果;分析该园林的周边环境和景观特色,概括提炼出对景观照明设计有用的元素提出景观 照明设计的理念。
(3)进行照明分析。
1)对游园路线进行分析得出游人根据该游线观赏园林时的视觉焦点和该游线上各景观节点的主次关系。
2)对景观节点的功能进行分析推断园内各节点的设计风格以及实施景观照明时必须达到的亮度。
3)对主要场景进行分析根据游园路线分析和景观节点的功能分析提炼该园林中几个主要的视点形成大的视觉场景。
(4)深化照明设计。在深化设计过程中各场景的景观中华灯厂家设计必须紧扣总的设计理念(相关阅读于 硬密封蝶阀:http://www.shfm66.com/),在以 上景观照明分析的指导下按照景观节点的主次景观照明的强弱被观察的先后等关系进行设计。详细研究园内要素的特征确定熙明方式及光源的光色显色性效率等因素以及照明点 投 光角度照度等;照明施丁完成后依据现场照明情况,做适当的设计调整,以达到最佳照明效果。
|
|